Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41779

Юрий м
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 2894
Спасибо получено: 838
надо транс крупным планом
www.remenergy.info/

принцип написан тут всё понятно
Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от Юрий м.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41787

dozor
dozor аватар Автор темы
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 568
Спасибо получено: 241

Юрий м пишет: надо транс крупным планом
www.remenergy.info/


принцип написан тут всё понятно

Да это официальные партнеры команды Степанова.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41792

with
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 737
Спасибо получено: 492

dozor пишет:

ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Заявленные показатели подтвердились!Нагрузка 17квт (майненги) потребление от сети всего 6кВт!!!

Вы же понимаете что это некорректные данные ? :unsure:
Компенсатор реактивной мощности не может вырабатывать доп. энергии.
Одно из двух - либо не корректно произведены измерения на первичной стороне, либо на вторичной.
После таких заявлений - один вопрос всего назревает - а нафига вам сеть тогда ?
Сеять разумное, доброе, вечное.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41804

dozor
dozor аватар Автор темы
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 568
Спасибо получено: 241

with пишет:

dozor пишет:

ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Заявленные показатели подтвердились!Нагрузка 17квт (майненги) потребление от сети всего 6кВт!!!

Вы же понимаете что это некорректные данные ? :unsure:
Компенсатор реактивной мощности не может вырабатывать доп. энергии.
Одно из двух - либо не корректно произведены измерения на первичной стороне, либо на вторичной.
После таких заявлений - один вопрос всего назревает - а нафига вам сеть тогда ?

Я разве про прибавку говорил?! Ответ -нет! Я говорил об экономии эл. энергии!!! Теперь чувствуете что прибавка и экономия эл. энергии -это разные вещи.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41807

sector+
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 583
Спасибо получено: 177

dozor пишет: См. фото выше . Установка РЭМ в сборе на 100кВт.

А счетчик Меркурий 230 AR-03С на 5А(230В) там какую энергию считает?
100кВт он явно не потянет.
Да и 6кВт - тоже не тянет.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41808

sector+
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 583
Спасибо получено: 177

dozor пишет:

with пишет:

dozor пишет:

ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Заявленные показатели подтвердились!Нагрузка 17квт (майненги) потребление от сети всего 6кВт!!!

Вы же понимаете что это некорректные данные ? :unsure:
Компенсатор реактивной мощности не может вырабатывать доп. энергии.
Одно из двух - либо не корректно произведены измерения на первичной стороне, либо на вторичной.
После таких заявлений - один вопрос всего назревает - а нафига вам сеть тогда ?

Я разве про прибавку говорил?! Ответ -нет! Я говорил об экономии эл. энергии!!! Теперь чувствуете что прибавка и экономия эл. энергии -это разные вещи.

Не пойму: это я такой дурак, или лыжи не едут?
Спасибо сказали: with

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41810

dozor
dozor аватар Автор темы
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 568
Спасибо получено: 241

sector+ пишет:

dozor пишет: См. фото выше . Установка РЭМ в сборе на 100кВт.

А счетчик Меркурий 230 AR-03С на 5А(230В) там какую энергию считает?
100кВт он явно не потянет.
Да и 6кВт - тоже не тянет.

А кто Вам сказал что счётчик Меркурий вкл. на прямую? Счетчик включен через внешние датчики тока. Которые находятся на задней стенке щита.

Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от dozor.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41817

Юрий м
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 2894
Спасибо получено: 838
dozor, так есть фото транса крупным планом, чёт я нигде не нашол.... да ещё забыл спросить в этой коробке диоды мощные стоят?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от Юрий м.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41827

with
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 737
Спасибо получено: 492

dozor пишет:

with пишет:

dozor пишет:

ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Заявленные показатели подтвердились!Нагрузка 17квт (майненги) потребление от сети всего 6кВт!!!

Вы же понимаете что это некорректные данные ? :unsure:
Компенсатор реактивной мощности не может вырабатывать доп. энергии.
Одно из двух - либо не корректно произведены измерения на первичной стороне, либо на вторичной.
После таких заявлений - один вопрос всего назревает - а нафига вам сеть тогда ?

Я разве про прибавку говорил?! Ответ -нет! Я говорил об экономии эл. энергии!!! Теперь чувствуете что прибавка и экономия эл. энергии -это разные вещи.

Погодите, то есть вы хотите сказать что если включить нагрузку напрямую в сеть - то она будет потреблять 100КВт .. а если включить эту же нагрузку через "чудо-ящик" то потреблять нагрузка будет всего 6КВт, при этом работать все так же хорошо ?
Второе ? а что у вас за майнинговые станции такие что - сосут аж 100КВт ? :unsure:
Три - какого уровня у вас трехфазная сеть - что позволяет сосать 100КВТ? с фазы по 33КВт должно идти, при напряжении сети 380В - получается ток в 90А.
Сеять разумное, доброе, вечное.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41828

dozor
dozor аватар Автор темы
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 568
Спасибо получено: 241

with пишет:

dozor пишет:

with пишет:

dozor пишет:

ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Заявленные показатели подтвердились!Нагрузка 17квт (майненги) потребление от сети всего 6кВт!!!

Вы же понимаете что это некорректные данные ? :unsure:
Компенсатор реактивной мощности не может вырабатывать доп. энергии.
Одно из двух - либо не корректно произведены измерения на первичной стороне, либо на вторичной.
После таких заявлений - один вопрос всего назревает - а нафига вам сеть тогда ?

Я разве про прибавку говорил?! Ответ -нет! Я говорил об экономии эл. энергии!!! Теперь чувствуете что прибавка и экономия эл. энергии -это разные вещи.

Погодите, то есть вы хотите сказать что если включить нагрузку напрямую в сеть - то она будет потреблять 100КВт .. а если включить эту же нагрузку через "чудо-ящик" то потреблять нагрузка будет всего 6КВт, при этом работать все так же хорошо ?
Второе ? а что у вас за майнинговые станции такие что - сосут аж 100КВт ? :unsure:
Три - какого уровня у вас трехфазная сеть - что позволяет сосать 100КВТ? с фазы по 33КВт должно идти, при напряжении сети 380В - получается ток в 90А.

Опять блин всё перевернули. Я писал что установка РЭМ рассчитана на максимальную нагрузку 100кВт. К ней подключили майнинги общая нагрузка у них составляет 17кВт. После включения РЭМ счётчик показывает всего лишь 6кВт. Но при этом майнинги работают на полную нагрузку 17кВт. Чувствуете разницу в экономии эл. энергии !?
Спасибо сказали: diod, forest1

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41830

with
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 737
Спасибо получено: 492

dozor пишет:

with пишет:

dozor пишет:

with пишет:

dozor пишет:

ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Заявленные показатели подтвердились!Нагрузка 17квт (майненги) потребление от сети всего 6кВт!!!

Вы же понимаете что это некорректные данные ? :unsure:
Компенсатор реактивной мощности не может вырабатывать доп. энергии.
Одно из двух - либо не корректно произведены измерения на первичной стороне, либо на вторичной.
После таких заявлений - один вопрос всего назревает - а нафига вам сеть тогда ?

Я разве про прибавку говорил?! Ответ -нет! Я говорил об экономии эл. энергии!!! Теперь чувствуете что прибавка и экономия эл. энергии -это разные вещи.

Погодите, то есть вы хотите сказать что если включить нагрузку напрямую в сеть - то она будет потреблять 100КВт .. а если включить эту же нагрузку через "чудо-ящик" то потреблять нагрузка будет всего 6КВт, при этом работать все так же хорошо ?
Второе ? а что у вас за майнинговые станции такие что - сосут аж 100КВт ? :unsure:
Три - какого уровня у вас трехфазная сеть - что позволяет сосать 100КВТ? с фазы по 33КВт должно идти, при напряжении сети 380В - получается ток в 90А.

Опять блин всё перевернули. Я писал что установка РЭМ рассчитана на максимальную нагрузку 100кВт. К ней подключили майнинги общая нагрузка у них составляет 17кВт. После включения РЭМ счётчик показывает всего лишь 6кВт. Но при этом майнинги работают на полную нагрузку 17кВт. Чувствуете разницу в экономии эл. энергии !?


В том то и дело что не чувствую.
Пускай не 100КВТ а 17КВТ нагрузка. соотношение вхожа к выходу 3/1. При этом этот чудо-ящик задекларирован как компенсатор реактивной мощности.
Майнинги работают от импульсных источников питания. Даже в самом плохом исполнении, коэффициент мощности импульсного источника питания будет не ниже 0.6 - это когда на входе импульсного ИП стоит тупо диодный выпрямитель, а после него большой электролит. В таком случае компенсатор реактивной мощности может подтянуть 40% мощности - "из реактивной области" и она не будет крутиться между нагрузкой и станцией-источником. Но это саааааамый плохой расклад. В реальности же сейчас, все маломальски серьезные источники питания оснащают своим собственным ККМ (PFC) , который держит к.мощности на ниже 0.9.
Получается что Ваша нагрузка имеет к.мощности = 0.3 .. но так не бывает ... :unsure:
В общем, в любом случае не понятно - нафига это нужно - и в чем ноу-хау ?
Допустим, у меня есть средства для инвестирования в интересные проекты, и я готов выступить в роли венчуриста. Но я не могу понять во что тут вкладывать ?
Эта штука либо сама генерирует доп. энергию и тогда нагрузка сосет 17КВт, а потребляет из сети 6КВт - но тогда непонятно нахрена вам сеть вообще ? :unsure:
Либо предлагаемая установка работает только как компенсатор реактивной мощности ... но тогда в неё вкладывать вообще смысла нет, потому что она по своим масса-габаритам существенно проигрывает уже имеющимся на рынке ККМ, это я вам говорю как разработчик силовой электроники.
Либо .. что еще хуже - она наоборот выкручивает фазу на сколько - что работает генератором реактивной мощности между нагрузкой и сетью .. - но тогда это вообще подсудное дело.
Как то так ..
Сеять разумное, доброе, вечное.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от with.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41833

dozor
dozor аватар Автор темы
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 568
Спасибо получено: 241

with пишет:

dozor пишет:

with пишет:

dozor пишет:

with пишет:

dozor пишет:

ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Заявленные показатели подтвердились!Нагрузка 17квт (майненги) потребление от сети всего 6кВт!!!

Вы же понимаете что это некорректные данные ? :unsure:
Компенсатор реактивной мощности не может вырабатывать доп. энергии.
Одно из двух - либо не корректно произведены измерения на первичной стороне, либо на вторичной.
После таких заявлений - один вопрос всего назревает - а нафига вам сеть тогда ?

Я разве про прибавку говорил?! Ответ -нет! Я говорил об экономии эл. энергии!!! Теперь чувствуете что прибавка и экономия эл. энергии -это разные вещи.

Погодите, то есть вы хотите сказать что если включить нагрузку напрямую в сеть - то она будет потреблять 100КВт .. а если включить эту же нагрузку через "чудо-ящик" то потреблять нагрузка будет всего 6КВт, при этом работать все так же хорошо ?
Второе ? а что у вас за майнинговые станции такие что - сосут аж 100КВт ? :unsure:
Три - какого уровня у вас трехфазная сеть - что позволяет сосать 100КВТ? с фазы по 33КВт должно идти, при напряжении сети 380В - получается ток в 90А.

Опять блин всё перевернули. Я писал что установка РЭМ рассчитана на максимальную нагрузку 100кВт. К ней подключили майнинги общая нагрузка у них составляет 17кВт. После включения РЭМ счётчик показывает всего лишь 6кВт. Но при этом майнинги работают на полную нагрузку 17кВт. Чувствуете разницу в экономии эл. энергии !?


В том то и дело что не чувствую.
Пускай не 100КВТ а 17КВТ нагрузка. соотношение вхожа к выходу 3/1. При этом этот чудо-ящик задекларирован как компенсатор реактивной мощности.
Майнинги работают от импульсных источников питания. Даже в самом плохом исполнении, коэффициент мощности импульсного источника питания будет не ниже 0.6 - это когда на входе импульсного ИП стоит тупо диодный выпрямитель, а после него большой электролит. В таком случае компенсатор реактивной мощности может подтянуть 40% мощности - "из реактивной области" и она не будет крутиться между нагрузкой и станцией-источником. Но это саааааамый плохой расклад. В реальности же сейчас, все маломальски серьезные источники питания оснащают своим собственным ККМ (PFC) , который держит к.мощности на ниже 0.9.
Получается что Ваша нагрузка имеет к.мощности = 0.3 .. но так не бывает ... :unsure:
В общем, в любом случае не понятно - нафига это нужно - и в чем ноу-хау ?
Допустим, у меня есть средства для инвестирования в интересные проекты, и я готов выступить в роли венчуриста. Но я не могу понять во что тут вкладывать ?
Эта штука либо сама генерирует доп. энергию и тогда нагрузка сосет 17КВт, а потребляет из сети 6КВт - но тогда непонятно нахрена вам сеть вообще ? :unsure:
Либо предлагаемая установка работает только как компенсатор реактивной мощности ... но тогда в неё вкладывать вообще смысла нет, потому что она по своим масса-габаритам существенно проигрывает уже имеющимся на рынке ККМ, это я вам говорю как разработчик силовой электроники.
Либо .. что еще хуже - она наоборот выкручивает фазу на сколько - что работает генератором реактивной мощности между нагрузкой и сетью .. - но тогда это вообще подсудное дело.
Как то так ..

Уважаемый коллега, если Вы чего то не понимаете -это не значит что оно не работает. Уверяю Вас всё работает прекрасно! Все секреты данной установки я раскрывать не имею права, но информацию по ней показал. На этом всё.
Спасибо сказали: chiksat

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41840

jay80
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 2263
Спасибо получено: 416
Дозор писал ,что испытывали работу от аккумулятора,можно услышать результаты,кстати спрошу знатоков силовой электроники,можно ли компенсировать реактивный ток используя инвертор?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41859

dozor
dozor аватар Автор темы
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 568
Спасибо получено: 241

jay80 пишет: Дозор писал ,что испытывали работу от аккумулятора,можно услышать результаты,кстати спрошу знатоков силовой электроники,можно ли компенсировать реактивный ток используя инвертор?

Для работы установки нужен специальный инвертор -3-х фазный чистый синус. От обычного однофазного не работает. В этом и есть специфика устройства.
Спасибо сказали: jay80

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от dozor.

Аркадий Степанов Фирма СТЕХО Сотрудничество 3 года 7 мес. назад #41882

sector+
Живу я здесь
Живу я здесь
Сообщений: 583
Спасибо получено: 177

with пишет:

ВНИМАНИЕ: Спойлер!

Вы думаете, 6 и 17 кВт это у него в режиме измерения полной мощности (векторной суммы)?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.